Вопрос: Привет всем. Есть здание с существующей однотрубной системой отопления. потери в системе составляют 1,4 атм. Здание отапливает отдельностоящая котельная с параметрами теплоносителя 95-70. В котельной есть свой сетевой насос, установленный на обратке и трехходовой клапан для регулирования температуры телопносителя. В здание теплоноситель входит с давлением 5,6 атм. из котельной, и выходит из здания соответсвенно 4,2. Заказчик хочет реконструировать тепловой ввод в задние и установить свой трехходовой клапан и насос. Вопрос заключается в следующем: как в данном случае выбирается треходовой клапан, на сопротивление большее системы отоления (>1,4 атм) или меньшее (<=1,4 атм). Где луче поставить насос на перемычке между подающей и обраткой или на обратке до клапана.
Автор: Wiz
Дата последнего ответа: 2006-01-23 22:22:30
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Давление в статике сколько? А то 1,4 атм. что-то дохрена очень. В системе отопления с элеватором, например, потери должны составлять не более 1м. (0,1 атм.). Узнайте статику в системе
Valter


2006-01-23 18:10:33
Непонятно зачем заказчик хочет, но раз хочет то:

Раз ставите свой дополнительный насос, то контуры двух насосов надо разделить. То есть обвязывать 3-хходовой надо с 2-мя перемычками. 1-я перемычка от трехходового, и по ней будет бежать вода первичного контура от сетевого насоса котельной. Соответственно сопротивление Вашего 3-хходовго клапана будет преодолевать сетевой насос котельной. Его сопротивление подбирайте на расчетный расход первичного контура от сетвего насоса котельной с сопротивлением ровно 1,4 атм :). Вторая перемычка с обратным клапаном ставиться внутри вторичного контура, и по ней бежит вода от Вашего насоса. В этом случае абсолютно без разницы, где ставить Ваш насос. Хоть на подаче, хоть на обратке, хоть на перемычке. Если расчетные температуры теплоносителя первичного и вторичного контуров одинаковы - то и конечно расходы одинаковы.

С уважением Vnik
Vnik


2006-01-23 22:16:33
Хотя на подаче вообще то лучше не ставить из-за меньшей кинематической вязкости воды.
Vnik


2006-01-23 22:22:30